В этой теме расскажу о своём опыте подключения гаража к электрическим сетям. Речь пойдёт с уклоном в сторону документального оформления, то есть куда обращался, какие бумажки туда тащил, какие бумажки там дали и т.д. Я эту тему с практической стороны поднимал здесь, а вот документальное оформление опишу тут.
Итак, что нужно иметь перед тем, как вообще куда-то идти? Ну оно понятно, что нужно иметь сам гараж, как объект электрификации. А документально - свидетельство регистрации прав собственности. До 1 января 2015 года это свидетельство выдавали на фирменном бланке и выглядело оно так
А сейчас такое свидетельство выдают на обычной бумаге формата А4, то есть это просто листок бумаги с информацией, а не бланк строгой отчётности, как раньше. Ещё нужно сходить в местный земельный комитет и попросить у них ситуационный план. Выдаётся бесплатно по устному запросу просителя и представляет собой распечатку участка электронной карты, которая выглядит следующим образом.
Я в своё время не знал, что нужно какой-то там ситуационный план, поэтому сначала сходил к электрикам. Узнал, что нужно и только после этого пошёл в земельный. Но если это знать, то к электрикам в местный район электрических сетей (электроснабжающая организация) следовало бы идти с четырьмя бумажками:
- ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права на гараж,
- ксерокопия паспорта гражданина РФ, стр. 2, 3, 5,
- оригинал ситуационного плана той местности, на которой расположен гараж,
- и ксерокопия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН).
Причём, последние две бумажки по моим последним разведданным (позвонил, спросил) не являются обязательными, но желательны.
Итак, пришёл снова в электроснабжающую организацию. У нас эта организация в данный момент называется Кунгурский городской Район Электрических Сетей (РЭС). Там написал заявление на получение технических условий для присоединения к электрическим сетям. Заявление представляет собой бланк, который нужно заполнить. На руки копию заявления не дают, оно остаётся в электроснабжающей организации. Хотя если попросить, наверно, разрешат сделать себе копию. Я не просил, у меня его нет, поэтому скан предоставить не могу. Но по памяти кроме стандартных личных данных (ФИО, адрес проживания, день и место рождения, контактный телефон) там нужно указать:
- Напряжение присоединения. Если одна фаза, то 220 В, если три фазы, то 380 В.
- Количество фаз. Одна или три.
- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 5 кВт для одной фазы и 15 кВт для трёх.
Я заполнял заявление на одну фазу 220 В, 5 кВт.
Срок выдачи технических условий для физических лиц по закону составляет 15 суток со дня приёма заявления. Отказать в приёме заявления НЕ ИМЕЮТ ПРАВА! И стоят эти техусловия 550 рублей! И ни копейки больше! Это по закону и как бы в теории. На практике могут быть нюансы, которые заключаются в следующем.
1. Гараж может стоять на отшибе, поэтому могут сказать, что мол надо ставить дополнительные опоры. Так вот по закону энергоснабжающая организация обязана поставить эти опоры за свой счёт. Но в реальности мне известен случай, когда опор не было и мужик не мог получить техусловия почти два года. Что делать в таких случаях? По идее в суд... Но многие находят другие пути и о них не будем
2. Ближайшая к гаражу трансформаторная подстанция (ТП, ТэПушка) перегружена и для присоединения дополнительных энергоприёмников нуждается в модернизации, попросту её нужно заменить на более мощную. И это тоже энергоснабжающая организация обязана выполнить за свой счёт.
Подведу итог.
1. Отказать в выдаче техусловий энергоснабжающая организация не имеет права, то есть обязана выдавать всем.
2. Стоимость техусловий для физических лиц 550 рублей.
3. Срок выдачи техусловий 15 суток.
После того, как я слегка окунулся в эту тему и узнал, как некоторые люди мучаются, пытаясь "выбить" себе вожделенные 5/15 кВт, я понял, как мне крупно повезло . У меня всё прошло гладко. В назначенный срок (кстати, сроки немножко не соблюли, задержали на несколько дней) мне выдали на руки четыре документа:
1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям.
2. Типовые требования (по организации и устройству коммерческого учёта потребителю - физическому лицу, на уровне напряжения 0,23 кВ с присоединённой мощностью до 15 кВт включительно).
3. Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
4. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Прилагаю сканы первых страниц вышеперечисленных документов для получения представления о них. Личные данные потёр, но если что-то заметите, что не подлежит огласке, подскажите, ещё подотру
После получения этих четырёх документов можно уже начинать договариваться с электроснабжающей организацией о времени осуществления подключения. То есть по простому, когда приедут электромонтёры и закинут Ваши провода на ближайшую опору. И тут могут быть проволочки. Я уже не помню, как у меня обстояло дело, но вроде бы ждал этого момента около недели. Кстати, после подачи заявления на техусловия, можно приступать к монтажу электропроводки, ящика со счётчиком. Естественно это всё нужно купить за свой счёт и монтировать либо самому, либо нанять кого-нибудь. К моменту выдачи техусловий желательно, чтобы всё было уже готово к подключению. Я специально не затрагиваю здесь, как и что монтировать, потому что сообщение пишу о документальном оформлении.
Итак, приехали электромонтёры, закинули мои провода на опору, попросили меня проверить счётчик, то есть включить вводной автомат. Я проверил, всё ок, напряжение есть. И всё, монтёры свернули свою люльку и укатили. Дальше мой путь снова лежал в электроснабжающую организацию для вызова контролёра, чтобы опломбировать счётчик и составить акт проверки 1-фазного электросчётчика. Вот как он выглядит.
То есть это уже пятый документ от электроснабжающей организации. И он единственный остался на руках, а первые четыре я отнёс в ту организацию, с которой заключил договор электроснабжения для бытовых нужд. У нас это Пермэнергосбыт. В принципе вот этот договор и есть конечная цель, ради которой всё затевается. Вот как он выглядит.
На этом всё! Номер последнего договора - это номер лицевого счёта, на который я закидываю деньги за потреблённую в гараже электроэнергию.
Подключение гаража к электрическим сетям.
-
Автор темыKimIV
Подключение гаража к электрическим сетям.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
Подключение гаража к электрическим сетям.
KimIV писал(а):Источник цитаты - оригинал ситуационного плана той местности, на которой расположен гараж,
Ситуационный план можно просто, как часть карты со спутника распечатать и отметить на нем объект. Соответственно напечатать шапку, что это ситуационный план гаража или иного объекта с указанием адреса. Он нужен для того, чтобы исполнители (при составлении тех.условий, при монтаже опор) могли найти гараж без Вашего присутствия.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ну, на самом деле 15 рабочих днейKimIV писал(а):Источник цитаты Срок выдачи технических условий для физических лиц по закону составляет 15 суток со дня приёма заявления.
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Тоже, не совсем так, 550 рублей это льготная плата по 861 постановлению за технологическое присоединение, сюда входит и выдача тех.условий, и разработка проектной документации, и подводка электросетей до Вашего гаража, и осмотр, пломбировка счетчика, короче все затраты, за исключением монтажа от проводов на опоре до объекта.KimIV писал(а):Источник цитаты И стоят эти техусловия 550 рублей!
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Наверно, в разных регионах по разному, у нас в течении шести месяцев и договариваться не требуется, они сами в течении этого срока приезжают, ставят опоры и подводят провода. Хотя есть и интересная вещь - срок действия тех.условий - 5 лет, т.е. вероятно есть какие то внутренние документы, допускающие увеличение срока исполнения.KimIV писал(а):Источник цитаты После получения этих четырёх документов можно уже начинать договариваться с электроснабжающей организацией о времени осуществления подключения. То есть по простому, когда приедут электромонтёры и закинут Ваши провода на ближайшую опору. И тут могут быть проволочки. Я уже не помню, как у меня обстояло дело, но вроде бы ждал этого момента около недели.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Если уж быть совсем точным, то это первый документ от энергоснабжающей организации, до этого Вы получали документы от организации обслуживающей электросети.KimIV писал(а):Источник цитаты То есть это уже пятый документ от электроснабжающей организации.
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
Вообще то у Вас еще должен остаться Акт осмотра электроустановки, который подтверждает, что в смонтированном Вами щитке стоит автомат соответствующий мощности, т.е. больше заявленной Вы не скушаете, т.к. автомат сработает, он тоже опечатывается, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, в котором приводится схема подключения к Вашему гаражу и указывается точка разграничения, после которой электросети, в случае неисправности, ответственности нести не будут и восстановление электроснабжения будет проводится Вами, либо за Ваш счет, ну и самый главный документ для электросетей - это Акт технологического подключения, по которому электросети, как бы, закрывают Договор на технологическое подключение и считают те 550 рублей освоенными
Все это расписано в правилах по постановлению 861
Подключение гаража к электрическим сетям.
KimIV писал(а):Источник цитаты Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 5 кВт для одной фазы и 15 кВт для трёх.
скажем так "бесплатная" мощность т.е. попросить можно и 20 или 30 квт для частного лица, но эти" лишние" кВт (свыше 15квт. для частных лиц и свыше 100 кВт для юр .лиц) будут стоить дополнительных денег, а так только 550р
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, на самом деле 15 рабочих дней
верно рабочих
проектной документации только на ту часть что выполняет сетевая организация т.е. например надо установить три опоры и по ним повесить провод..а вот дальше проект и монтаж до обьекта уже за счет собственника, можно нанять фирму которая все начертит,смонтирует измерит и сдаст сетевой компании или обратится в сетевую компанию с которой составляется договор на технологическое присоединение ,где они выкатывают уже сумму (у нас 20 тыр /квт т.е. за 15кВт 300 000 тыр!!) и за эту доп сумму уже дочерчивают и домонтируют до обекта.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Тоже, не совсем так, 550 рублей это льготная плата по 861 постановлению за технологическое присоединение, сюда входит и выдача тех.условий, и разработка проектной документации, и подводка электросетей до Вашего гаража,
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Хотя есть и интересная вещь - срок действия тех.условий - 5 лет,
насколько помню оговорен минимальный срок действия не менее 2х лет
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты что в смонтированном Вами щитке стоит автомат соответствующий мощности,
у нас ограничитель мощности ставят т.к. автомат он мощность не ограничивает по большому счету 5 квт 220В это ток 22,5А если поставить автомат 20А как бы "недобор" а 25А уже перебор (особенно если учесть что 25А 2С держит перегрузку 1,4Iн (ток 35А) примерно 25 минут какое уж тут ограничение? а вот ограничитель мощности тот четко регулируется на определенную мощность(вплоть до сотых кВТ) и пломбируется
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
-
Автор темыKimIV
Подключение гаража к электрическим сетям.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, на самом деле 15 рабочих дней
Согласен с поправкой, действительно 15 рабочих дней.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты 550 рублей это льготная плата по 861 постановлению
Не согласен. Это не льготная, а именно реальная цена. Прописана в п.17 упомянутого Вами постановления.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Если уж быть совсем точным, то это первый документ от энергоснабжающей организации, до этого Вы получали документы от организации обслуживающей электросети.
У нас это одна организация - Россети. Она и снабжающая, она же и обслуживающая. Но Россети - это уровень России. На уровне округа - это МРСК Урала. На уровне края - это Пермэнерго. На уровне района - это ПО Кунгурские электрические сети. А на местах РЭСы и участки. И все они, как матрёшки, внутри Россетей. Так-что одна, а не две. Да и по шапкам сканов видно, что это одна организация.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитатыВообще то у Вас еще должен остаться Акт осмотра электроустановки... Все это расписано в правилах по постановлению 861
Возможно, в моём случае что-то было нарушено. Не буду это оспаривать, но факт состоит в том, что у меня на руках остались только два документа:
- Акт проверки счётчика.
- Договор с Пермэнергосбыт. Это куда я деньги плачу.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
Подключение гаража к электрическим сетям.
Ну, может Вы и правы, просто назвал ее льготной, потому что не все категории объектов под это постановление подходят, например, для многоквартирных домов насчитают по полной или если Вы подключили 1 фазу и Вам захотелось 3, то за 550 рублей это можно сделать только через 3 годаKimIV писал(а):Источник цитаты Это не льготная, а именно реальная цена.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну. по большому счету это так и есть, у нас например, это Газпром.KimIV писал(а):Источник цитаты У нас это одна организация - Россети.
Подключение гаража к электрическим сетям.
не помню на счет 3 года. но по моему читал что при первом обращении частного лица до 15 квт 380в подключают за 550р. Юр лица до 100кВт. если же например подключить 5 квт и "захотеть" пусть даже через 3 года еще 5 квт то за повторное обращение уже сдерут по полной т.е. за каждый квт по тарифу (у нас как писал выше 20 тыр/квт) т.е. "бесплатно" только при первом обращении.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты например, для многоквартирных домов насчитают по полной или если Вы подключили 1 фазу и Вам захотелось 3, то за 550 рублей это можно сделать только через 3 года
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
Подключение гаража к электрическим сетям.
Все правильно расписали.
Работаю в энергоснабжающей организации, правда в связи, но тем не менее кое что знаю.
Если не вкладываемся в 15 р.дней по выдаче т.условий офигенный штраф руководителю предприятия и соответсвенно по понижаюющей всем достанется.
Если просрочили выполнение ТУ то опять же штраф, со всеми вытекющими.
У нас такое было только раз, зато хватило понять, что такое ТУ.
Работаю в энергоснабжающей организации, правда в связи, но тем не менее кое что знаю.
Если не вкладываемся в 15 р.дней по выдаче т.условий офигенный штраф руководителю предприятия и соответсвенно по понижаюющей всем достанется.
Если просрочили выполнение ТУ то опять же штраф, со всеми вытекющими.
У нас такое было только раз, зато хватило понять, что такое ТУ.
скорей бы пятница!!!
Подключение гаража к электрическим сетям.
KimIV писал(а):Источник цитаты Срок выдачи технических условий для физических лиц по закону составляет 15 суток со дня приёма заявления
Даже не знал.В моем случае в РЭСе говорили о сроке на разработку от 2 до 4х месяцев,а на практике от подачи заявления до присоединения уходит в среднем 2 месяца.
Все люди делятся на два вида: нормальные и те, кто постоянно жует пиццу и сходит с ума по всяким механизмам..
Подключение гаража к электрическим сетям.
Имел опыт подключения 2х доп фаз, подключал как новый потребитель, поставил новый щиток и новый счетчик, а провода по столбам они вообще отказались тянуть, в итоге 2 км личного провода + мешок изоляторов висит на опорах. За то за неделю все сделал. и энергетиков ещё неделю ждал чтобы опломбировали.
У меня кстати тоже гаражик есть без света, провода угнали лет 10-15 назад, пойти тоже помучать энергетиков может подключат нахаляву, гараж в собственности в коперативе не числюсь, хотя раньше вроде был коператив и его подключали. Индивидуальное подключение ведь возможно ?
У меня кстати тоже гаражик есть без света, провода угнали лет 10-15 назад, пойти тоже помучать энергетиков может подключат нахаляву, гараж в собственности в коперативе не числюсь, хотя раньше вроде был коператив и его подключали. Индивидуальное подключение ведь возможно ?
Дети растут, игрушки дорожают...
Подписчики