nikirk2 писал(а):Источник цитаты Технические мероприятия по обеспечению безопасности при работе в электроустановках, последовательность действий:
1). Отключение
2). Проверка отсутствия напряжения
3). Наложение заземляющих проводников (в случае невозможности наложения, замыкание токоведущих частей электроустановки замыкателями)
4). Вывешивание запрещающих табличек
5). Ограждение (с целью ограничения доступа) рабочей зоны.
По окончании работ, снятие ограничений, табличек, замыкателей и заземлителей производится в обратном порядке.
На швейной фабрике понадобилось заменить трансформатор на новый.. Ну чего там делов то,старый сдернуть новый воткнуть..
Отзвонились дежурному ,что мол готовы, он все как положено выполнил отключение по выскокой стороне, сделал запись.
Ну и понеслось,наложили заземление по низкой и высокой стороне, разболтили ТП старую, кран подьехал забрал старый трансформатор, подал новый закатили, заболтили,сняли табличики. Дежурному звонок -"Включай!" Бабахнул так что мало не показалось! благо ни кого не убило! Главный энергетик завода бежит "Звонили оттуда сказали по выской вставки аж на 35 кв вышибло! дежурный за 20 лет работы такого ни разу не видел! сказал ни какого повторного включения он делать не будет! Разбирайтесь что у вас!
-А что у нас? у нас все нормально скажи!
А на самом деле забыли заземление снять по низкой и высокой стороне..не помню сечение кажется 35мм по меди было но сгорело это все за доли секунды!..
-----------------------------------
Позже уже в 90х работал я уже электриком и ответственным за электрохозяйство и главным энергетиком в одном лице (что запрещено вобщем то... минимум двоих нужно для работы в электроустановках)С деньгами было туго у предприятия и прошел срок поверки трехфазного счетчика с трансформаторным включением..а оплату делают по нему,как будто он еще с поверкой..я ушел в отпуск..и тут приезжает замдиректора по АХЧ и говорит надо счетчик снять под напряжением (аппарат отключающий счетчик (рубильник) был, но он стоял в соседнем помещении,за стенкой буквально, которое было не нашим а тех от кого нам электроэнергия шла..а вызвать их чтоб отключить, могло все всплыть про счетчик)Ну снять то я его снял отключил всю нагрузку и "без шума и пыли.." счетчик поверили,привезли приехал ставить..ощущения как у сапера, который мину нашел..стою у щита учета сую фазные проводульки по одному в колодку счетчика и прикручиваю их..осталось два проводка нулевых..у фазных то под каждый проводок отдельный клеммник, а под нулевые там он квадратный и под два проводка сразу..ну я один ноль затолкал думаю ща второй суну и затяну.пока чторой подводил первый выскочил из гнезда и спружинил по клеммам всех фаз счетчика..такой трах бабах! счетчик загорелся! но там уже вставки вылетели, счетчик сам по себе потух..лицо,ухо сильно обгорело..а я в отпуске официально..вобщем с обгоревшей мордой -бытовая травма досидел отпуск..потом половину розовое лицо с полгода наверное было..