Загадка водопровода.

Есть вопрос? Задайте его тут. Пожалуйста, придерживайтесь правила: один вопрос - одна тема.
Аватара пользователя
Автор темы
ROW

Загадка водопровода.

Сообщение #1 ROW » 24 июн 2019, 20:57

Попросили родители меня заменить счетчик воды , так как у ихнего закончился срок поверки. купил я новый счетчик, старый стоял в подполье, родители люди пожилые, в подполье лазать не с руки, решил вывести счетчик в дом. ввод сделан так : металлопластик Ф15мм, шаровый кран-фильтр-сетка-сгон стальной-муфта-переходник с с 1/2" на гайку водосчетчика,собственно счетчик-опять гайка-переходник на 1/2"-обратный клапан-переходник 1/2 на 20мм металлопластиковую трубу и далее тройник к крану на кухне, санузлу и летнику с баней. Все собрал, воду включил,сухо! Открываю кран на кухне, из кухни от счетчика начинает капать примерно одна капля в 5 сек.,выключаю воду в смесителе на кухне-капать перестает! включаю летник-опять капает! выключаю-перестает! сливаю воду в унитазе, опять капает! вода набралась в бочек-капать перестало! Ни чего не понимаю!? :wall: система под давлением держит воду,а при открытии любого потребителя воды начинает капать! И главное выяснить чтоно где капает нет возможности очень все тесно там расположено. Но как так может быть? по давлением сухо, без давления -капает! :wall:
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

Аватара пользователя
T-Duke

Загадка водопровода.

Сообщение #2 T-Duke » 24 июн 2019, 21:13

Рома, схему рисуй, по ней можно разбираться. Схему гидравлических соединений, с источниками потенциала. Вроде электрической, только хватит одного провода, слив не принципиален. Источники потенциала - то что создает давление. То бишь насосы, или башни.
Technology is insignificant comparing to the power of the Force.

корбен даллас

Загадка водопровода.

Сообщение #3 корбен даллас » 24 июн 2019, 21:17

ROW писал(а):Источник цитаты Все собрал, воду включил,сухо!

вот это сложная ситуевина, тут думать надо.
ROW писал(а):Источник цитаты Но как так может быть? по давлением сухо, без давления -капает!

а собственно-какая разница -почему капает.всеравно лезть туда где неудобно и менять заново.

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и башню-башню не забудь нарисовать. а то в магазине счетчик не поменяют.-скажут мол нет башни-нет гарантии ! :crazy:
ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

Аватара пользователя
Егорка

Загадка водопровода.

Сообщение #4 Егорка » 24 июн 2019, 21:29

Давление прижимает, нет давления не прижимает, капает.

Аватара пользователя
T-Duke

Загадка водопровода.

Сообщение #5 T-Duke » 24 июн 2019, 21:32

Егорка писал(а):Источник цитаты Давление прижимает, нет давления не прижимает, капает.
Вполне логично.
ROW писал(а):Источник цитаты из кухни от счетчика начинает капать примерно одна капля в 5 сек.
Так откуда капает-то?
Technology is insignificant comparing to the power of the Force.

Аватара пользователя
Слесарь ремонтник

Загадка водопровода.

Сообщение #6 Слесарь ремонтник » 24 июн 2019, 22:21

T-Duke писал(а):Источник цитаты Так откуда капает-то?

старый ддовский способ, кладем газету. Смотрим в каком месте капля. Потом насухо вытираем всё, трубы, стыки, шмыки, стены. все вероятные места утечки. И мажем в разные цвета , гуашью или акварелью. опять включаем воду и по цвету капли на газете, определяем источник орошения. У меня утром пятно на кафеле на полу в туалете. вытер, целый день нет. утром опять. нашел через неделю. трещина в чугунине стояка канализации. который спрятан за фальшь панелью. А чугунина на сере. Но холодная качественная сварка из Эпика, делает просто чудеса. :jokingly:

Аватара пользователя
Автор темы
ROW

Загадка водопровода.

Сообщение #7 ROW » 24 июн 2019, 23:33

T-Duke писал(а):Источник цитаты Так откуда капает-то?
дык знал бы
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты холодная качественная сварка
уже буда прилипла!
Егорка писал(а):Источник цитаты Давление прижимает, нет давления не прижимает, капает.

ОО! Это мысль! т.е. работает типа как клапан! остается найти в каком месте он этот клапан?
Вот кстати вопрос,если стоит обратный клапан между вводом и смесителем, таким образом, что запирает трубу от смесителя чтоб обратно не сливалось. Так вот вопрос если мы на ввод подадим 2 атм. откроем смеситель клапан откроется, теперь если смеситель закрыть, клапан закроется? или он остается открытым до тех пор пока на воде давление не упадет ниже чем после клапана?
T-Duke писал(а):Источник цитаты Рома, схему рисуй, по ней можно разбираться. Схему гидравлических соединений, с источниками потенциала. Вроде электрической,
дык понятно что она вроде..только я из обозначений знаю насос (кружок с треугольником) и клапан-бабочка такая :pardon:
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

Аватара пользователя
T-Duke

Загадка водопровода.

Сообщение #8 T-Duke » 24 июн 2019, 23:52

Не важно, как знаешь нарисуй. А вообще в гидравлике если обобщить и абстрагироваться, все как в электрике работает. Те же законы Ома. Кирхгофа и прочее. Только среда другая и потенциальные поля другие.

ROW писал(а):Источник цитаты клапан закроется? или он остается открытым до тех пор пока на воде давление не упадет ниже чем после клапана?
Нормальный клапан должен быть слегка подпружинен. То есть поток прекратился, клапан закрылся. А как у сантехников - хрен его знает, не разбирал я эти клапаны. Максимум что делал, настраивал автомат включения насоса, да мембрану менял в аккумуляторе давления, ну и подкачивал оный велосипедным насосом. Кстати не всяким насосом подкачаешь.
Technology is insignificant comparing to the power of the Force.

Аватара пользователя
Автор темы
ROW

Загадка водопровода.

Сообщение #9 ROW » 25 июн 2019, 07:34

ну нарсовал как смог
Загадка водопровода. - I__водопровод Model (1).jpg
по сути получается Егорка, прав, что то работает как клапан, давление его запирает и он не дает течь, а при снижении давжения открывается и дает течь.опробовать только способ
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты старый дедовский способ, кладем газету. Смотрим в каком месте капля. Потом насухо вытираем всё, трубы, стыки, шмыки, стены. все вероятные места утечки. И мажем в разные цвета , гуашью или акварелью.
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

Аватара пользователя
Денис#

Загадка водопровода.

Сообщение #10 Денис# » 25 июн 2019, 07:42

Ссыт после обратного клапана.
Т.е. пока ты кран не откроешь - клапан закрыт и после него потока нет, кран открыл - появился поток, появились и потери. Хреновое соединение/уплотнение, бракованная деталюха... в общем смотри трассу между обратным клапаном (включительно) и кранами.
Заниматься стОит только тем, что считается невозможным.


Вернуться в «Вопрос - ответ»