Низкотемпературный узел (диапазон регулировки термостатической головки 20÷60°С ).
1. Проблема рассмотрена на этом форуме (отсутствует отверстие)
https://www.forumhouse.ru/posts/20612394/
2.Проблема- конфликт насосов. Это когда насос на котле мощнее чем на насосной группе. Он всё вытягивает с обратки тёплого пола и не дает насосу работать на подмес.
3.Проблема-Должен быть Максимальный перепад давления 1бар.
Хорошее видео о принципе работы
https://www.youtube.com/watch?v=OvnXoflALnQ&feature=youtu.be
Возник вопрос на какую фирму поменять, так как у этой подтекают расходомеры.
Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 и "Ленинградка"
-
Автор темыPavel83
-
Автор темыPavel83
Гидрострелки и коллекторы
Фото позже сделаю и напишу марку модели.
Насосно-смесительный узел для теплого пола.
Система тёплого пола работала нормально, но подключили дом по системе "Ленинградка" и пол перестал работать коректно.
Насосно-смесительный узел для теплого пола.
Система тёплого пола работала нормально, но подключили дом по системе "Ленинградка" и пол перестал работать коректно.
-
Автор темыPavel83
Гидрострелки и коллекторы
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Возник вопрос на какую фирму поменять, так как у этой подтекают расходомеры.
Уплотнения поменяй!))
Пару лет назад мы тоже делали хитрострелки..
Если привалочная поверхность в норме - виновата прокладка.
К стати, с помощью УСП-12, эти вещи делаются на раз-два!)) почти как на Чпу.
-
Автор темыPavel83
Гидрострелки и коллекторы
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Система тёплого пола работала нормально, но подключили дом по системе "Ленинградка" и пол перестал работать коректно.
Схема изначально такая.
-
Автор темыPavel83
Гидрострелки и коллекторы
Без насоса “Ленинградка” не работает. 2часа топил печку, не продавило систему. просто смотрел,пойдет или нет.
Демонтаж насоса viewtopic.php?p=105355#p105355
Демонтаж насоса viewtopic.php?p=105355#p105355
-
Автор темыPavel83
Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 и "Ленинградка"
Переделал на обратку. Не идёт. Не работает коректно.
Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 и "Ленинградка"
Pavel83,Павел Александрович эт Вы у себя дома экспериментируете?
-
Автор темыPavel83
-
Автор темыPavel83
Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 и "Ленинградка"
Заменили Насосно-смесительный узел и колектор. Всё заработало по старой схеме подключения viewtopic.php?p=105290#p105290