Надо подобрать гибкий многожильный провод 6-8 жильный, где желательно одна из пар в экране, и желательные размеры 2х1.5-2.5 + 4х0.75 ну либо накрайняк 8х0.75 2 пары объеденить какраз получается что надо.
Провод нужен для подключения сервомоторов с энкодерами, питание мотора 1.5-2.5кв, на энкодер достаточно 4х0.75 у энкодера датапару желательно изолировать от помех силового провода т.к. по нему ШИМ шпарит с приличной мощностью до 10 ампер.
Как правильно в поисковике название вколотить
Подскажите по проводам
-
Автор темыvovasm
Подскажите по проводам
vovasm писал(а):Источник цитаты ну либо накрайняк 8х0.75 2 пары объеденить какраз получается что надо.
Здесь есть похожий http://100kw.com.ua/category/provod-v-o ... jacii/all/ , но в общем экране
-
Автор темыvovasm
Подскажите по проводам
Общий экран не сильно принципиален, т.к. основной источник помех это силовая пара, и там цены в гривнах, попробую аналоги в России поискать
Дети растут, игрушки дорожают...
Подскажите по проводам
Думается мне что не надо силовуху пускать в одном хвосте с управлением.
МГШВ посмотрите как один из вариантов
ещё как вариант - присмотритесь к СОМ кабелю старому.
МГШВ посмотрите как один из вариантов
ещё как вариант - присмотритесь к СОМ кабелю старому.
Заниматься стОит только тем, что считается невозможным.
Подскажите по проводам
есть радиотехнический провод с оплеткой и сечение внутреней жилки приличное и доступен по цене
Подскажите по проводам
Не забыть бы. Сегодня постараюсь посмотреть что мы используем. Только мы питаем не серву, а асинхронники после частотников. Силовуха экранированная. А для связи типа ктвп что то вроде.
Подскажите по проводам
Для запитки моторов используем этот: OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 и OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5 последние цифры сечение.
Для организации связи между Скадой и ПЛК используем этот: КИПВЭП 1х2х0,78 (ТУ16.К99-008-2001) Эти разные есть. Мы брали 4х и 2х жильные. Экран очень хороший, с фольгой. Плюс в нем какая то веревка из пластика для механических нагрузок. Порвать невозможно.
На самой заре для связи использовали обычный экранированный МКЭШ-0,5. Было плохо. Связь рвалась (RS-485) из за помех вносимых частотниками на старом оборудовании. Где и земли то уж путной нет. После того как перешли на этот кабель, про помехи забыли. Есть у нас место , где идет питающий частотник 90 киловатт кабель 380 с токами под 250 ампер и параллельно ему, бывает и прямо по нему, идет связной. Расстояние около сорока метров. Связь полностью устойчивая.
Для организации связи между Скадой и ПЛК используем этот: КИПВЭП 1х2х0,78 (ТУ16.К99-008-2001) Эти разные есть. Мы брали 4х и 2х жильные. Экран очень хороший, с фольгой. Плюс в нем какая то веревка из пластика для механических нагрузок. Порвать невозможно.
На самой заре для связи использовали обычный экранированный МКЭШ-0,5. Было плохо. Связь рвалась (RS-485) из за помех вносимых частотниками на старом оборудовании. Где и земли то уж путной нет. После того как перешли на этот кабель, про помехи забыли. Есть у нас место , где идет питающий частотник 90 киловатт кабель 380 с токами под 250 ампер и параллельно ему, бывает и прямо по нему, идет связной. Расстояние около сорока метров. Связь полностью устойчивая.
Подскажите по проводам
Денис# писал(а):Источник цитаты МГШВ посмотрите как один из вариантов
что то я не то сказал... не смотрите на них, надо на работе посмотреть в сохраненных ссылках....
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Таблица аналогов кабелей http://roskab.ru/manual/tablitsa-analog ... voditeley/
что из этого я рассматривал ума не приложу...
Заниматься стОит только тем, что считается невозможным.
Подскажите по проводам
Владимир, а сколько Вам надо энкодерго кабеля?
Посмотрите - http://www.keb-privod.ru/Kabelnaya-prod ... tsiya.html
Там же каталог - http://www.keb-privod.ru/images/stories ... Cables.pdf
Посмотрите - http://www.keb-privod.ru/Kabelnaya-prod ... tsiya.html
Там же каталог - http://www.keb-privod.ru/images/stories ... Cables.pdf
-
Автор темыvovasm
Подскажите по проводам
Валерий, У вас похоже самое оно, кабеля надо 8 кусков по 2-3-4 метра, опредеяюсь ещё, пусть будет 30 метров, а он сильно дорогой ?
Дети растут, игрушки дорожают...