Два вопроса по электрике.

От теории до практики электрификации мастерской.
Аватара пользователя
ROW

Два вопроса по электрике.

Сообщение #41 ROW » 02 фев 2017, 22:11

Станочник писал(а):Источник цитаты а там все контакты внутри оплавленые уже были
поэтому и отключался значит,площадь контакта маленькая,нагрев сильный,тепловое реле его отрубало
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
  • 0

Автор темы
Станочник

Два вопроса по электрике.

Сообщение #42 Станочник » 02 фев 2017, 22:20

Я не стал рисковать по этому и купил новый,если по расчетам то там надо 40 Ампер ставить автомат на 3 фазы это в магазине сказали,хотя в общем щите стоят вставки на 30 Ампер на каждую фазу.
  • 0

User_612

Два вопроса по электрике.

Сообщение #43 User_612 » 03 фев 2017, 06:57

ROW писал(а):Источник цитаты и тишина..точнее темнота
отдельный автомат на освещение

Аватара пользователя
ROW

Два вопроса по электрике.

Сообщение #44 ROW » 03 фев 2017, 07:33

Алекс50 писал(а):Источник цитаты отдельный автомат на освещение
,да чего уж там? вообще без автомата! напрямую от вводного :rofl:
высота помещения 1,9м "при установке светильников на высоте менее 2м. с классом изоляции ниже II,необходимо их присоединять через УЗО" :hi:
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
  • 0

User_612

Два вопроса по электрике.

Сообщение #45 User_612 » 03 фев 2017, 08:51

Сообщение не по теме
ROW писал(а):Источник цитаты присоединять через УЗО
главное не забыть ванну заземлить :P
Свернуть

Аватара пользователя
hazan86

Два вопроса по электрике.

Сообщение #46 hazan86 » 03 фев 2017, 09:17

Сообщение не по теме
ванну надо фарфоровую.и ниче заземлять не надо :D
Свернуть
Абырвалг!
  • 0

User_612

Два вопроса по электрике.

Сообщение #47 User_612 » 03 фев 2017, 09:25

ROW писал(а):Источник цитаты присоединять через УЗО
Я про узо только сейчас и узнал. :wall:

Аватара пользователя
ROW

Два вопроса по электрике.

Сообщение #48 ROW » 03 фев 2017, 09:49

hazan86 писал(а):Источник цитаты ванну надо фарфоровую.и ниче заземлять не надо
надо ! смесители, фитинги к ним они ж металлические -проводящие, а вода проводит ток тоже..По нормам надо заземлять,в ванной ставится коробка уравнивания потенциалов соединенная с шиной РЕ и отнее все фитингри смесители все что проводит ток соединяется проводульками медными или стальным кругом.
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Я про узо только сейчас и узнал
:shock: :? оно уже лет 20 точно есть с этим названием и до того было но по другому называлось и не так активно рекламировалось
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
  • 0

Аватара пользователя
hazan86

Два вопроса по электрике.

Сообщение #49 hazan86 » 03 фев 2017, 10:03

Сообщение не по теме
ROW писал(а):Источник цитаты а вода проводит ток тоже..

дык мытца надо в дистиллированой воде-она изолятор. :D
Свернуть
Абырвалг!
  • 0

Аватара пользователя
ROW

Два вопроса по электрике.

Сообщение #50 ROW » 03 фев 2017, 10:06

Сообщение не по теме
hazan86 писал(а):Источник цитаты дык мытца надо в дистиллированой воде
раз в полгода,- пока перегонися :rofl:
Свернуть
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
  • 0