Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

От теории до практики электрификации мастерской.
Аватара пользователя
zonard

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #31 zonard » 11 окт 2016, 23:57

Ключевое слово плати бабки. За такие соединители не бабки, а БАБОСЫ заплатишь. Нет, такой хоккей нам не нужен. (С)

Аватара пользователя
е_Вячеслав

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #32 е_Вячеслав » 12 окт 2016, 00:19

zonard писал(а):Источник цитаты Нет, такой хоккей нам не нужен. (С)
Есть и более дешевые коробки - 1200-1500 руб , но они под тонкостенные трубы, диаметром 20 мм, а труба стоит в полтора раза дороже водопроводной. Так, что либо водопроводный метод, либо бабосы.
Вложения
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах - 7121-1.jpg
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах - kopos_7121_1.jpg

Автор темы
Апрель

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #33 Апрель » 20 ноя 2016, 18:38

Не успел до морозов закопать заземление, пока забросил подключение. В гараже опять дубак (планировал поставить пушку на 380).

Аватара пользователя
ROW

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #34 ROW » 20 ноя 2016, 18:40

Апрель писал(а):Источник цитаты Не успел до морозов закопать заземление, пока забросил подключение.
земля еще не сильно промерзла, с полметра у вас где то, можно перфоратором буром пробурить, остальное добить,либо довкрутить :hi:
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

Автор темы
Апрель

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #35 Апрель » 20 ноя 2016, 18:51

Если бы это было последним штрихом, то может бы и подолбил. Но, так как на чердаке тоже "конь не валялся" я наверно отложу до весны.

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Гараж понятно, не для заработка.

colt700

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #36 colt700 » 17 дек 2016, 05:02

Не знаю конечно как у вас, но я бы потребовал проектировщика аргументированно обосновать прокладку кабеля в доме по классу взрывозащиты. Такое обычно делается, чтоб произвести удорожание проекта. И потребовал запроектировать по требованиям к обычным зданиям и сооружениям.
В деревянном доме достаточно прокладки кабелем хххнг-LS, а ежели хочется, то FRLS или FRHF в оранжевой, черной гофре с повышенной температурной стойкостью. Фууу... еле выговорил бюрократическим языком.
Просто добавить сечение кабеля на следующий шаг от нагрузки для запаса и засунуть в гофру нормальную. Коробки полугерметичные, тоже негорючие. Ежели так сильно хочется, то можно взять бронекабель, а если денег много лишних - то кабель применяемый для медицинских и подобных учреждений. Или в короб пластиковый, да на изоляторах - вот и все извращение. На вводе поставить УЗО или ДИФ-фы и вот защита от КЗ и утечек, добавь в щиток еще тепловуху от перегрева.

Автор темы
Апрель

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #37 Апрель » 17 дек 2016, 09:55

colt700, да нормально всё, проетировщик писал так, чтобы без проблем приняли в электросетях, а там всё строго - не понравилось -вернут, и разговаривать там не с кем, отдаёшь документы в окно, через неделю забираешь.
В ПУЭ четко написано, что кабель должен быть в трубе, если можно дайте ссылку на ваш вариант (для общего развития).

Аватара пользователя
ROW

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #38 ROW » 17 дек 2016, 11:04

colt700 писал(а):Источник цитаты В деревянном доме достаточно прокладки кабелем хххнг-LS, а ежели хочется, то FRLS или FRHF в оранжевой, черной гофре с повышенной температурной стойкостью. Фууу... еле выговорил бюрократическим языком.

Это если открыто, в деревянном доме с красивыми стенами оцилиндрованного бревна, забабахать красненьким FRLS вот хозяева то будут рады!!..а ежели скрыто,что они обычно и хотят чтобы не портить "красоту дерева" ,"выражаясь бюракратическим языком"
деревянный дом это группа горючести Г4
читаем СП 3110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сбор-ных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетво-ряющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коро-бах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газо-выделением);

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
]
ни какая ПВХ гофра не подходит под название "в металлических коробах и трубах"..ну, а про чердак вот что пишет ПУЭ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:

зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях;
производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
colt700 писал(а):Источник цитаты В деревянном доме достаточно прокладки кабелем хххнг-LS,

ага только в стальной трубе, потому что это кабель с оболочкой НЕРАСПРАСТРАНЯЮЩЕЙ горение, а нужно несгораемой или трудносгораемой (это разные понятия) т.е. -FRLS, а цена на него и срок поставки-дешевле и быстрее LS в стальную трубу пихнуть
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

colt700

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #39 colt700 » 17 дек 2016, 15:15

Если внутри изделий из дерева, то применяется металлическая гофра - взамен трубы, а коробки пластиковые типа КСРВ 1ExdIIBT6 с обжатием гофры и кабеля. Не металлорукав, а именно гофра - она конешно подороже чем труба, но монтировать с ней намного легче.

Аватара пользователя
ROW

Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах

Сообщение #40 ROW » 17 дек 2016, 16:00

colt700 писал(а):Источник цитаты то применяется металлическая гофра
не катит, гофра-не труба т.к. не герметичнга и имеет уплотнение нитью,по умному не обладает" локализационной способностью" :pardon: :hi: и если попросят сделать расчет на "пожиг" стенки гофра не пройдет (при 16А автомате и расчет ТКЗ там толщина вылазит 1,2 кажется мм,а гофра ЕМНИП 1мм) ни пож.лаборатирия МЧС ни энерго надзор не пропустят если там товарищи грамотные и затребуют такой расчет. :pardon:
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.


Вернуться в «Электроснабжение»