Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
-
Автор темыГеоргий
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Значит, закоротив два вывода, я получу для однофазного включения кондер емкостью 76,8 мкФ. Посмотрим...
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а что .теперь и конденсаторы в попугаях обозначать стали
Да,нет, это похоже амеры так решили выкрутится чтоб не заморачиватся расчетом емкости для компенсации реактивной составляющей в эл.сетях(трехфазных) это фактически установка компенсации реактивной мощности равной 10 кВар, а конденсаторы там действительно
это примерно как катушка инлуктивности так измеряется в генри, а если их намотать две чтобы получился трансформатор, то уже появится мощность трансформатора и коэффициент трансформации, тут тоже самое так это три конденсатора, но т.к. их соединили в треугольник то вышла установка компенсации.Георгий писал(а):Источник цитаты Внутри, конденсаторы соединены треугольником.
а чем они от других неполярных отличаются, например бумажных типа МБГЧ?Георгий писал(а):Источник цитаты Искал, именно, косинусные конденсаторы
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
-
Автор темыГеоргий
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
ROW писал(а):Источник цитаты а чем они от других неполярных отличаются, например бумажных типа МБГЧ?
Думаю, что если производитель нормирует именно реактивную мощность при определенном напряжении и частоте, то тем самым он нормирует протекающий ток через этот конденсатор, а это уже гарантия качества конденсатора и его работоспособности при этих токах.
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Это заблуждение, потому что это установка компенсации мощности,и измеряется в кВАР ес-сно а не емкость- просто три конденсатора, которые измеряются в фарадах , только и всего, ни какого "шаманства" тут нет. Так же можно и про трансформатор сказать в моем примере выше, что производитель нормирует мощность трансформатора(а это всего лишь пара катушек-обмоток) потому что катушки сделаны специальным образом из специального провода и поэтому указана мощность, а не индуктивность..Георгий писал(а):Источник цитаты Думаю, что если производитель нормирует именно реактивную мощность при определенном напряжении и частоте,
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
-
Автор темыГеоргий
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Все верно говорите, Роман!
Вот только при нормировании реактивной мощности я могу знать предельно допустимый реактивный ток, протекающий через конденсатор, а при нормировании только емкости и предельно допустимого напряжения я о токе ничего не знаю и, в этом случае, я должен буду искать специальные пусковые конденсаторы. К примеру: ВАр = вольт х ампер реактивный, у меня конденсатор 10 кВАр, 480 В допустимый реактивный ток 10000/480 = 20,8 А. Все ясно, вопросов нет.
Теперь МБГЧ-1 220 мкФ х 450 В - и что дальше, читать их характеристики и где они применяются?
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Маленькое дополнение... Компенсационные конденсаторы работают в режиме 24/7 - и это уже о чем-то говорит, правда, и цена у них соответственная, но не для конденсаторов БУ. При одинаковой емкости их цена ниже, чем у металлобумажных.
Вот только при нормировании реактивной мощности я могу знать предельно допустимый реактивный ток, протекающий через конденсатор, а при нормировании только емкости и предельно допустимого напряжения я о токе ничего не знаю и, в этом случае, я должен буду искать специальные пусковые конденсаторы. К примеру: ВАр = вольт х ампер реактивный, у меня конденсатор 10 кВАр, 480 В допустимый реактивный ток 10000/480 = 20,8 А. Все ясно, вопросов нет.
Теперь МБГЧ-1 220 мкФ х 450 В - и что дальше, читать их характеристики и где они применяются?
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Маленькое дополнение... Компенсационные конденсаторы работают в режиме 24/7 - и это уже о чем-то говорит, правда, и цена у них соответственная, но не для конденсаторов БУ. При одинаковой емкости их цена ниже, чем у металлобумажных.
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Есть закон Ома, если Вы хотите знать ток, то разделите напряжение на реактивное сопротивление и получите ток. Просто, Вы Романа не хотите услышать.Георгий писал(а):Источник цитаты а при нормировании только емкости и предельно допустимого напряжения я о токе ничего не знаю и,
Теперь МБГЧ-1 220 мкФ х 450 В - и что дальше, читать их характеристики и где они применяются?
-
Автор темыГеоргий
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Вячеслав, я хочу услышать какой предельно допустимый ток можно пропустить через МБГЧ-1.
Одно дело когда он стоит в блоке питания лампового усилителя и совсем другое, когда он используется как пусковой конденсатор.
Одно дело когда он стоит в блоке питания лампового усилителя и совсем другое, когда он используется как пусковой конденсатор.
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Да, нет ограничения по току, только по напряжению, а если хотите знать какой при этом ток через кондер потечет, тоГеоргий писал(а):Источник цитаты Вячеслав, я хочу услышать какой предельно допустимый ток можно пропустить через МБГЧ-1.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Есть закон Ома, если Вы хотите знать ток, то разделите напряжение на реактивное сопротивление и получите ток.
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Тангенс угла потерь у МБГЧ нормируется
с сопротивлением это дело связано вот так
ну а дальше тоже придется тоже как и тут брать формулу
По цену МБГЧ и установки писать не буду..
з.ы. "длительный "срок службы аж на 1,5 месяца длительнее чем у МБГЧ
с сопротивлением это дело связано вот так
ну а дальше тоже придется тоже как и тут брать формулу
и считать сопротивление, ну а дальше токГеоргий писал(а):Источник цитаты у меня конденсатор 10 кВАр, 480 В допустимый реактивный ток 10000/480 = 20,8 А
,согласен, здесь аж две формулы а там одна, но здесь можно любой конденсатор посчитать а там только установку компенсации, но ни как ни характерисики каждого отдельно взятого конденсатора внутри.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Есть закон Ома,
По цену МБГЧ и установки писать не буду..
з.ы. "длительный "срок службы аж на 1,5 месяца длительнее чем у МБГЧ
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
-
Автор темыГеоргий
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Получил конденсаторы.
Замеры делал мультиметром MASTECH. Результаты замеров следующие:
1. Два вывода закорочены, между другими двумя замер показал 86,4 мкФ, т.е. Сф=86,4/2=43,2 мкФ
2. Нет закороченных выводов. Замер между любыми двумя выводами показал 64,7 мкФ, т.е.Сф=2/3х64,7=43,13 мкф.
Как измеряется емкость этим мультиметром я не знаю, но выходит, что Вячеслав прав.
Таким образом, если измерения верны, то для определения фазной емкости компенсационного конденсатора требуется взять коэффициент из таблицы умножить на мощность и результат разделить на 3.
Замеры делал мультиметром MASTECH. Результаты замеров следующие:
1. Два вывода закорочены, между другими двумя замер показал 86,4 мкФ, т.е. Сф=86,4/2=43,2 мкФ
2. Нет закороченных выводов. Замер между любыми двумя выводами показал 64,7 мкФ, т.е.Сф=2/3х64,7=43,13 мкф.
Как измеряется емкость этим мультиметром я не знаю, но выходит, что Вячеслав прав.
Таким образом, если измерения верны, то для определения фазной емкости компенсационного конденсатора требуется взять коэффициент из таблицы умножить на мощность и результат разделить на 3.