Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Ссылки на ресурсы с нормативной, технической, справочной и прочей полезной информацией.

корбен даллас

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #2 корбен даллас » 22 май 2016, 21:28

а что .теперь и конденсаторы в попугаях обозначать стали :shock:
ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

Аватара пользователя
Автор темы
Георгий

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #3 Георгий » 22 май 2016, 21:39

<
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а что .теперь и конденсаторы в попугаях обозначать стали :shock:

Угадайте с трех раз какая емкость этого 3-х фазного конденсатора по одной фазе?
Перевод мощности косинусного конденсатора кВар в его емкость мкФ  - С1.jpg

Аватара пользователя
е_Вячеслав

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #4 е_Вячеслав » 22 май 2016, 22:24

Георгий писал(а):Источник цитаты Угадайте с трех раз какая емкость этого 3-х фазного конденсатора по одной фазе?
38,4 мкф



Аватара пользователя
Автор темы
Георгий

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #7 Георгий » 23 май 2016, 00:27

е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Я без формулы, на глаз прикинул

Получу кондеры с барахолки известного сайта, обязательно замерю емкость и отпишусь.
По таблице получается, что фазная емкость этого конденсатора равна 115, 1 мкФ. (10 kVar, 60 Hz, 480 V). Внутри, конденсаторы соединены треугольником. Мерить буду между 2-мя выводами, тогда емкость фазы равна 2/3 от измеренной величины.

корбен даллас

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #8 корбен даллас » 23 май 2016, 00:45

Георгий писал(а):Источник цитаты равна 2/3 от измеренной величины.

мне кажется расчет емкости будет чуть посложнее=тк мы имеем-по маркировке некую общую величину.сначала делим ее на3.далее берем одну треть иприбавляем к ней емкость полученную от соединения последовательно двух по одной трети емкостей.и эта сумма может появиться на экране измерительного прибора.-я так думаю.
ветер веет. огонь пылает. дождь идет.

Аватара пользователя
Автор темы
Георгий

Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)

Сообщение #9 Георгий » 23 май 2016, 01:00

корбен даллас
Долго я соображал, но по-моему, идею Вашу понял. Дождусь прихода товара и сделаю замер. Искал, именно, косинусные конденсаторы в качестве пусковых для двигателя и, как правило, у них указана только мощность. Потому и открыл эту тему. :hi:



Вернуться в «Полезные ссылки»