Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Всем привет, собираюсь провести домой три фазы. Есть утвержденный проект, согласно которому проводка по чердаку должна быть проложена в металлических трубах (водопроводных ду 32 мм) причем соединения и повороты кабельной трассы выполнить герметичными фитингами (поворотов будет минимум два). Вопрос - как это выполнить в реале ?
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Так а в гофру металлическую нельзя?
Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Апрель писал(а):Источник цитаты Есть утвержденный проект
Можно посмотреть на фото проекта?
-
Автор темыАпрель
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Нет, мало того что в ПУЭ "2.1.69) указаны трубы, так ещё в проекте дословно как я выше написал указано. (дляDOC)
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Апрель писал(а):Источник цитаты проводка по чердаку должна быть проложена в металлических трубах (водопроводных ду 32 мм)
Длина всей проводки по чердаку какая?А так стальная проволока и при помощи нее протягиваем кабель.
-
Автор темыАпрель
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Pavel83 писал(а):Источник цитатыАпрель писал(а):Источник цитаты Есть утвержденный проект
Можно посмотреть на фото проекта?
Фото проекта ? это папка 10 страниц. Требования я описал дословно.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
кабель 4х6 , как устроить повороты (герметичные) ? по чердаку метров 5-6.
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
в местах поворотов должны устанавливаться протяжные коробки, расстояния между коробками нормируются СНиП 3.05.06-86 "Электротехнические устройства".. Трубы достаточно электросварные прямошовные (они дешевле), а не водо-газопроводные, для сечения жилы 6 кв.мм (ЕМНИП вообще то расчетом подтверждается и электрик его должен выполнить и в архив своей поректной конторы положить а не с потолка взять что надо трубу 32 мм со стенкой 3мм!!) на прогар достаточно толщины стенки трубы 1,2 мм., а если от механичсеких повреждений то вообще достаточно 1 мм. Достаточно "обычных" электрических коробок стальных с резьбовыми вводами в них..Апрель писал(а):Источник цитаты Есть утвержденный проект, согласно которому проводка по чердаку должна быть проложена в металлических трубах (водопроводных ду 32 мм) причем соединения и повороты кабельной трассы выполнить герметичными фитингами (поворотов будет минимум два). Вопрос - как это выполнить в реале ?
з.ы. Вам проект какой то сантехник делал а не электрик..ужи извините за прямоту
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
-
Автор темыАпрель
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
ROW писал(а):Источник цитаты электросварные прямошовные
на такой диаметр нет в продаже. Повороты в коробках нельзя - может проникнуть конденсат
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
В своё время менял проводку и счётчик. Кабель в трубе протащил так: отрезал нужную длину труб, получился один поворот. Нарезал резьбу на концах, протащил кабель через трубу, надел чугунный уголок и далее опять в трубу. После на чердаке всё это дело скрутил. Кабель естественно не перекручивался. Если по проекту "герметичность" нужна, посадите резьбовое соединение на ленту Фум.Апрель писал(а):Источник цитаты как устроить повороты (герметичные)
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Красная Армия всех сильней.
Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
К этому добавлю что для чердака положено делать в стальных трубах, но коробок достаточно У994/У995(если уж прям так критична пожароопасность (чердак деревянный) то тогда коробки У 997/У998 со степенью защиты IP 54 применяются) если есть возможность монтажа их к трубам на сварку,(тогда идут электросварные трубы со стенкой от 1мм на сварку) если такой возможности нет, то тогда делать все на резьбовые муфты, но тогда трубы уже нужно будет со стенкой 2-2,5мм чтобы можно нарезать резьбу.А коробки применять литые чугунные например такие. Есть еще взрывозащищенные тоже литые из алюминия , но ценник на них как на крыло от боинга "взрывозащищенные " слово потому что
Но коробки нужны в любом случае , при более чем двух поворотах трассы и длине более 20 метров уже ни какой стальной проволок провод не затянуть на всю длинну, именно нужно перетягивта между коробками протяжными (они поэтому так и называются)
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Но коробки нужны в любом случае , при более чем двух поворотах трассы и длине более 20 метров уже ни какой стальной проволок провод не затянуть на всю длинну, именно нужно перетягивта между коробками протяжными (они поэтому так и называются)
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
это степень защиты не ниже IP 44, я вам дал IP54 что выше.Смотрите ГОСТАпрель писал(а):Источник цитаты Повороты в коробках нельзя - может проникнуть конденсат
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.