Частотный преобразователь HY02D223B

Всё об электрических исполнительных механизмах и системах управления ими.
Аватара пользователя
Автор темы
N360

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #61 N360 » 25 июл 2017, 15:21

У меня один частотник управляет тремя станками.Токарный (по умолчанию)Сверлильный и точильный.
Выкладываю схему в программе Splan
Для выбора управления станка у каждого станка имеется кнопка без фиксации с двумя парами контактов( один нормально замкнуты а второй нормально разомкнутый)
Количество такого подключения бесконечно..
Кнопки пуск/стоп поставил вот такие.
Вложения
HY02D223B.rar
(9.66 КБ) 80 скачиваний
Частотный преобразователь HY02D223B - UPRAVL~1.JPG
Частотный преобразователь HY02D223B - a520b5e6-83aa-11e1-9e71-9c8e99c40315.jpeg
Частотный преобразователь HY02D223B - 4938~1.JPG

Аватара пользователя
Автор темы
N360

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #62 N360 » 09 ноя 2017, 18:51

На днях сделал дополнение для китайского частотника HY02D223B. Это звуковой сигнализатор нажатия кнопок Пуск,Реверс и Стоп. Если кому интересно могу выложить схему и прошивку.
Частотный преобразователь HY02D223B - Безымянный.jpg

АлексейV

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #63 АлексейV » 09 дек 2019, 15:04

Всем добрый день! Решил на днях попробовать запустить строгальный вал- электродвигатель
Частотный преобразователь HY02D223B - IMG_20191207_151832.jpg
, вал был рабочий, крутился от 3-х фаз (не у меня), частотник HY 03D023B 3 кВт. тягает у меня токарный и циркулярку( двиг. 4 кВт. 1500 об/мин). Этот вал вскрыл, сделал ревизию подшипникам и собрал обмотку в треугольник, заодно поменял выходной кабель ( сопротивление между обмотками 1.3 -1.4) Разгон поставил 60 сек. обороты 3000, полюсов -2, ток выставлял разный от 1.5 до 11А. Игрался с параметрами PD 009 и 010. Запускается легко, набирает обороты,секунды 3-4, как ток доходит до 2.2 -2.4 А ( по дисплею) вырубается с EOCA (или EOCR , буквы квадратные не поймёшь) делаешь время запуска 90 сек. разгон дольше и как ток доходит до 2.4 А опять вырубается. Может что то ещё сделать в настройках, или этот двиг не пойдёт с частотником? Что частотнику тяжело, не похоже, на циркулярке 4 кВт двиг с цельным клиновидным ремнем рубанком и диском диаметром 70 см зимой пускается за 2 сек.

Аватара пользователя
ROW

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #64 ROW » 09 дек 2019, 17:59

АлексейV, что то не совсем понятно,написано, т.е. двигатель тот же 4квтник который работал с этим частотником на токарном и циркулярке? или двигатель другой? так то срабатывает защита на 4 квт (ток как раз около 2,4-2,5А при косинусе больше 0,9).но строгаль вряд ли возьмет 4 квт.А на холостом ходу двигатель вообще берет "копейки" не может он при плавном пуске без нагрузки взять 4 квт от сети. Вобщем пока не понятны условия: какой двигатель, когда отключение происходит при работе? или на холостом ходу?
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

АлексейV

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #65 АлексейV » 09 дек 2019, 19:31

4 кВт крутит на циркулярке, сколько конкретно мощность этого, не знаю, но на вид не более. Разгоняется плавно но при достижении на табло 2.4 А вырубается. Отключение происходит в процессе разгона, работы на нем ещё нет никакой, на временную раму поставил (фото)

Аватара пользователя
ROW

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #66 ROW » 09 дек 2019, 20:29

АлексейV писал(а):Источник цитаты Разгоняется плавно но при достижении на табло 2.4 А вырубается.
это как раз около 4 квт отключение,возможно у этого мотора,косинус не 0,85..0,9 а 0,6-0,7, но если без нагрузки на валу он забирает полную мощность, то тут два варианта либо подшипники клинят на валу, либо короткозамкнутые витки есть в обмотке,мотор еще крутит если к сети подключить, но ток потребляет повышенный даже на холостом ходу, о чем и сигналит частотник. Думаю отключение частотника 3 квт при мощности 4 квт это его защита с завода,у многих частотников есть такая штука например частотник на 2,2 квт но реально работает и с 3 квт моторами, но если подключиь к нему больше на 4 квт например то отключается .
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

АлексейV

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #67 АлексейV » 09 дек 2019, 21:14

А что за ток пишется на дисплее самого частотника?

Аватара пользователя
ROW

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #68 ROW » 09 дек 2019, 21:50

АлексейV писал(а):Источник цитаты А что за ток пишется на дисплее самого частотника?

я этот частотник не знаю, надо смотреть в мануале, но думаю это потребляемый ток двигателя.
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

АлексейV

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #69 АлексейV » 09 дек 2019, 22:08

Так вот и я так думаю, но 2.4 А это ерунда для него, тот 4 килловатник у меня при 11 А выставленных стартует будь здоров, а тут вроде разгон плавный есть, 3-4 секунды и все, откл. Ну если не пойдет, сдам его на металлолом, в нем весу кг 30, если не больше

АлексейV

Частотный преобразователь HY02D223B

Сообщение #70 АлексейV » 22 май 2022, 12:35

Всем привет! Недавно мой частотник при включении издал дым и даже немного огня, пока бегал за огнетушителем, потух сам. Разогрелись два зеленых резистора и еще одна черная коробочка поплавиласьнад ними, не пойму из за чего, несколько дней назад работал исправно


Вернуться в «Электропривод»